Bonjour , voila mon problème j'ai d'un système de 3 unités int. et un unité ext.
Quand je démarre l'installation , j'ai après qq secondes l'erreur CH5 qui s'affiche sur les 3 appareils int.
Il s'agit d'un manque de communication entre l'ext. et l'int.
J'ai déjà changer le module de l'unité ext. mais rien ne change.
Il s'agit d'un A3UW246FA0 et de 3 artcool mirroir.
L'installation est la depuis +/-2005 et elle fonctionne très peu car mon client ne s'en sert que pour le froid
donc en Belgique elle ne force pas beaucoup.....
Merci d'avance.
avanlar
salut
verifie
Vérifier au niveau du bornier d’alimentation électrique la non inversion entre la phase et le neutre
Vérifier la bonne connexion des câbles de terre (GND-1 et GND-2) de la carte électronique au châssis de l’unité extérieure
et des câbles de terre de l’unité extérieure et aux unités intérieures
Vérifier que la résistance d’isolement des lignes de communication avec GND soit au minimum de 2MΩ
Vérifier au niveau de l’unité extérieure sur la carte électronique la bonne connexion du connecteur CN-COM et CN-POWER
vérifier l’état des soudures du connecteur
Vérifier la continuité du câble de communication (borne 3) de l’unité extérieure aux borniers des unités intérieures (borne 3)
le plus important
Le code défaut 53 s’affichera sur l’unité extérieure si le défaut
est général et génère l’arrêt de l’unité extérieure
Tm_k9
Bonjour,
tout est dit Avanlar, merci le guide de dep LG.
Si besoin, num SAV LG 0899 701 003 !
En plus, il me semble que dans ces groupes, il n y qu une seule platine !
avanlar
salut
j'ai pris sur la doc
SFroid
Salut a tous et bonne soirée
Donc comme tu dit tu a déja changé la platine exterieur et tu a toujours le code defaut ce que tu peux fair c'est de verifier la continuité de tes cables ou de couper le courant et de de debrancher les unité une a une et de trouver celle qui merde ou si tu a un inverser check cela de verifier totalement ta communication tuen nous au courant !
PL
Bonjour. Si cela peut aider.
PL
Re. Apparemment le fichier ne veut pas y allez. Donc j'ai un listing des codes défaut avec manipes à effectuer. Envois moi une adresse mail en MP et je te donne tout ca.
salut et bonne journée à tous
etant donné que la carte du groupe a deja ete remplacer et que le defaut persiste, sachant que le defaut est present sur les 3 UI,il ne peut s agir que du bus de communication ou de l adressage qui n est pas bon.
il faut controler la continuité du bus, que la terre ait bien ete branchée par tout,
que le bus ne soit pas en court circuit. si vous etes bricoleur, controler les tensionsur le bus des 3 UI. controlez hors tension la ccontinuité du bus , la valeur ohmique , et la valeur ohmique de la terre . controlez aussi si vous avez une adresse propre a chaque UI si non faudra refaire l adressage automatique.
donnez nous les valeurs que vous trouverez et les numeros d adresse des UI ensuite nous virons ce qui cloche. cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
staffie
Bonjour as vous, je vous reemrcie pour les infos, donc j'ai deja fait des essais, je démarre un appareil interne,il démarre et ce coupe après quelque secondes et affiche CH05 et de même si je démarre les autres.Mais au niveau de la carte PCB ext. je n'ai pas d'erreur et pas de cligotement de leds, même quand je connecte le 220v sur la PCB ext. avec toutes les fiches enlevées ou les unités intérieures déconnectées.
Je pense le problème viens de la pcb ext. qui est out, donc je pense ue je n'ai pas de tension de bus ou de alim. pour la commande.
Mais le plan ue j'ai,de chez LG n'ai pas bien clair car il est pour plusieurs appareils. J'aimerai comment faire pour vérifier la tension de ce bus et savoir la réparer, aussi controlé les fiches à 6 fils de level 1 à 3 je ne sais pas sur quoi elles ce rapportent.
Aussi es ce que l'on peux démarrer la carte sans rien brancher comme fiches et les branchées une après l'autre en controlant lesleds de la pcb ext.Pour les infos j'ai controle les autres points dont vous parlez.Si je comprends bien le bus passe entre la masse et les connections 5A, 5B, 5C et je devrais trouver 5 Vdc.
Voila ou j'en suis merci a vous.
SFroid
Bonsoir a tous !!!
Salut a toi staffie envoie moi ton adresse email par MP et je t'envoie la doc que j'ai !