Voila je suis sur une clim aermec gwi240C et le groupe exterieur ne demarre pas .
J'ai des led qui clignote jaune (d18) 2 fois et verte (d16) 3 fois et 5 fois .
Avez vous la doc ou le code erreur de ce defaut .
Merci a tous
Bonne journee
Herox
Bonjour Jessey,
Je ne pense pas qu'il y ai les codes défauts Aermec sur le site, par contre voici le lien avec toutes les antennes françaises de Aermec qui pourront te renseigner:
Est tu sur de la ref de ta clim? c'est du mono ou du multi?
Jessey57
Merci pour vos reponse. C'est un mono je suis sur du model . Mon chef travail avec aermec mais il a pas les codes defaut on n'attend une reponse du siege de aermec . Quand on aura recu les codes je vous les donnerais .
Merci bonne journee
adelclimatisation
Salut jessey et bonne nuit les frigolos.
Essaie sur le forum chaleurterre ils ont quelques doc de marque differentes.
Il y a aussi le forum de bricovideo .
As tu au moins les ventilo ui et ventilo condenseur qui demarre ?
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Jessey57
Bonjour ,
J'ai le ventilo interieur qui demarre mais pas celui du condenseur .
Merci pour les forum je vais allez jeter un coup d'ooeil .
Bonne journee
Jessey57
Salut
La clim est repartie toute seul donc je pense que c'etait le pressostat hp qui avez declanché .
Merci a tous pour vos reponses :=!