Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Trucs et astuces »» basculement en chaud vrv daikin

basculement en chaud vrv daikin#3867

7Contributeur(s)
adelclimatisationagfroiddougchouchen56dmarcoPLSalem
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne journee a ts
en cette periode ou les basculement ete/hiver s averes necessaire,on pourais
rencontrer des diffecultés a basculer de mode sur certains vrv daikin,pour moultes raisons ( contacte change over hs,cablage deffectueux...etc) il existe
une petite astuce qui permet de basculer en mode chaud,en attente de reparation.
sur la carte de commande de l ue faire un schunte entre le bornier A et C,cela permetras le basculement,en attente des reparation.cependant en ete cela va de soit qu il ne faut pas oublier d enlever le schunte,si non pas de mode froid.
cordialement
agfroid agfroidicon_post
merci abdel!

mais ça attendra! il fait encore dans les 30° chez moi! 8-)
c'est l'automne indien! :b
AGFroid
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut greg et bonne journee a ts
y en as qui ont plus belle la vie ;-)
ou plus precisement la belle vie,et y en a qui ont l inspecteur derik :-D
30C° :-o je peut te dire que la je suis chez moi et je me caille les miches,je crois que je vais postuler dans le sud,
nan,mais c est po juste :-( .
cordialement
doug dougicon_post
Slt Abel,
Dis moi sur les VRV 2 tubes comment se fait le basculement en mode chaud j'suppose que ça doit être en fonction du % de demande mais est ce que cette valeur est réglabe et consulable sur les Mitsu par exemple Merci d'ava :-) nce doug
chouchen56 chouchen56icon_post
C'est l'utilisation de la petite carte ( bornier ABC) qui permet par commande de contact sec déporté de basculer le groupe extérieur en mode chaud.

De mémoire chez DAIKIN c'est une commande murale qui est définie comme "décideuse" pour le reste du "groupe".
Je sais plus si c'est par système de switch sur la commande BRC1C51 ou par un paramètre de cette commande.

dmarco dmarcoicon_post
Salut Greg,

Citation : agfroid  ... ça attendra! il fait encore dans les 30° chez moi! 8-)
c'est l'automne indien! :b


Pour info, étant en ce moment le long de la frontière Belge, en allant au taf le matin.... voilà quelques jours qu'ils nous parlent de " gelées matinales "!!

Bon, les journalistes exagèrent ( peut-être ) un peu :-D .... mais plus de 30°C, à cette période à Béziers... ca doit être en plein soleil, au bon milieu de l'après-midi également!! :-D :-D

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
agfroid agfroidicon_post
salut marco,

oui bien entendu il ne fais pas 30°c au petit matin, mais plus de 15°c ça c'est sur!
mais l'apres midi.... on depasse régulièrement les 30!
l'autre jour (dans la semaine) quand je m'occupais de cette maudite fuite sur la soupape de sécu, il faisait plus de 35°c sur le toit (en plein aprés midi et au soleil, cela va de soit)
bon courrage au frigolo frileux comme moi, et qui vive plus au nord!!
A+
AGFroid
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut doug et bonne jrnee a ts
je supose que tu parle des vrv 2 tubes
chaud/froid simultanés la comutation ete/hiver il peuvent la decidé de eux meme,elle est fonction,de la demamnde (froid prepoderant/chaud preonderant,T° ext,et surtt en fonction des pressions de fonctionnement) donc pour ammelioré le fonctionnement et surtt le rendement le vrv peut s auto basculer lui meme.sur ces systeme il te suffit de basculer sur la ou les telecommandes des ui c est tt
pour les vrv 2 tube traditionel,le basculement se fait soit par un change ouvert ete/hiver,soit par une commande centralisé type ITOUCH,G50,G150,soit comme la dit chouchen via une telecommande qui a ete parametrée comme maitre et dans ce cas tant que celle ci n est pas en demande de chaud il sera impossible de basculer les autres ui.il est comme meme relativement aisé de basculer un vrv , qu un groupe eau glacé utilisé en pac ;-)
cordialement
PL PLicon_post
Bonsoir. Merci adel pour cette info, qui me sera très utile et que je ne connaissais pas. On en apprend tous les jours et surtout petit à petit.
Pat
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut patrick et bonne journée a ts
de rien mon ami, ;-)
y auras d autre astuces a venir,mais j attend,de reprendre le boulot,pour agrementé les astuces avec des photos( maintenant que je sais comment faire pour inseré des photos grace a maitre airco et l ami biloute),question que cela soit bien comprehensible par tt le monde.
cordialement