Bonsoir,
Je me suis fait une petite fiche "mémoire" pour le tirage au vide d'une nouvelle installation d'un climatiseur fixe split.
Je vous la partage, en espérant qu'elle sera utile aux nouveaux ou à ceux qui ne savent pas comment faire (j'imagine que les pros n'en auront pas besoin).
Vous pouvez me le notifier si j'ai fait une coquille.
Personne n'étant fichu de m'aider, je préfére ne pas vous donner le lien.
Bien cordialement. :-) [addsig]
Message édité par : PaulPbm / 22-11-2014 09:19
MicChan
Bonsoir,
Tout d'abords un petit commentaire:
Ta fiche est déstiné au "bricoleur expérimenté".
il serait mieux :
- de dire cette fiche est réservé au frigoriste détenant leur attestation d'apptitude a maniuler les fluides frigo
- de faire un petit rappel de la loi à chacune de tes fiches, avec les amandes encourues.
"Bien que la purge d'air par échappement de fluide frigorigène vous satisfera temporairement"
Toute dégazage est interdite et si tu purge, tu n'est pas sur de ne pas dégazer un peu de ff
plutot que d'attendre 30 minutes pour voir si le vide est maintenu, je préconniserais plut9ot l'utilisation d'un vacuometre
Tu a surement du déja expliqué le test de préssion à l'azote ( ou azote+ 5%hydrogène- avec détec spécifique), sinon il faut le faire, car pour moi ce n'est pas les règle de l'art de tirer au vide sans avoir fait un test sous pression?
@bientôt
Visiteur
Bonsoir,
Merci d'avoir pris le temps de me corriger.
La purge, je sais qu'il faut éviter c'est pour ça que j'explique que ça peut causer la casse du compresseur. Après le dégazage est interdit, mais je pense que c'est minime contrairement à des fuites sur des installations de 1tonne de 410a :-? De toutes façons ça ne me concerne pas.
Si quelqu'un a un lien vers le ou les textes de lois je suis preneur.
Je vais aussi ajouter que selon la loi cette fiche est réservée aux frigoristes pro.
Noté pour la vacuometre, mais je ne vais peut-être pas trop la compliquer. Je vais réflechir.
Merci bien !! [addsig]
MicChan
il ne faut pas minimiser ce minuscule dégazage ( imaginons que tu balance seulement 5g ) multiplié par 1000 installation ça fait :
Salut
Un teste d'étanchéité ne se fait pas en contrôlant le niveau de vide (un dudgeon mal serré sera toujours étanche le vide le colle) mais en mettant en pression +1 jesors
donc sa sert a rien d'attendre que vide remonte ,on pressurise a l'azote bisous bisous bisous
dmarco
Bonsoir,
Je vous rappelle que nous sommes içi sur un site de professionnels, où se croisent des pros, des débutants et des étudiants.
Quand je lis les choses dans ce style là :
" Suppression du manomètre:
Mettre l'installation en mode froid, puis fermer la vanne de service liquide (B). Quand la pression est nulle (0), débrancher rapidement le flexible BP de l'unité extérieur. Rouvrir immédiatement la vanne liquide B de l'unité extérieur. Toute cette opération de suppression du manomètre se fait en fonctionnement FROID du climatiseur. "
.... je ne peux m'empêcher de rire un bon coup !!
Fan de bd, je connais mes classiques ( du genre Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre ), mais là .... tu fais encore plus fort !!
Bref, l'idée d'une fiche était bonne au départ ... mais sous cette forme, non seulement vous ne respectez aucune des procédures législative obligatoires pour satisfaire le confinement du fluide frigorifique à l'intérieur de l'installation ( et donc, vous ne respectez pas la loi ), mais je doute même sur le fonctionnement optimum de cette installation!
Après en avoir pris connaissance, ne vous étonnez donc pas si les administrateurs décident de passer ce post aux oubliettes !!
Pour faire court, cette note aurait dû s'intituler " Liste des opérations à ne surtout pas faire lors du montage " !! Ce qui éviterait ( au moins ) aux étudiants de se mettre des conneries en tête :b
jesors
@+
Karl
Citation : marcel11
Salut
Un teste d'étanchéité ne se fait pas en contrôlant le niveau de vide (un dudgeon mal serré sera toujours étanche le vide le colle) mais en mettant en pression +1 jesors
donc sa sert a rien d'attendre que vide remonte ,on pressurise a l'azote bisous bisous bisous
Bonjour,
"un dudgeon mal serré sera toujours étanche le vide le colle"
Costaud la pompe à vide ! :-o fortich jesors
Karl
Aircofrigo
Bonsoir,
je pensais être sur le forum (bon)truc et (bonnes) astuces
pas sur truc (de con) et astuces (débiles et interdites)
soit...., je sais: jesors
discus
:=! :=! :=!
@+DISCUS
mars
Bonjour , c'est pas qu'on veut pas t'aider ,,mais on passe du temps à se former ,on paye des formations pour des règles de pratique et quand on voit ton résumé c'est quasi tout le contraire de ce qu'on essai d'éviter et de bannir .
Quand tu as des pro face a toi, difficile de ne pas démonter ton raisonnement .
Les règles sont la,mise sous pression azote 24 ou 48h selon les réseaux ,le tirage au vide , le cassage a l'azote , tirage au vide , contrôle au vacuometre ou mano électronique .
Par analogie à l'automobile on peut me raconter n'importe quoi , je préfère une vidanger par le bas moteur que par aspiration , on peut même serrer une culasse à la main si on a l'habitude , mais les outils sont là pour nous aider.