Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Trucs et astuces »» Remplacement du R22 par du R407c

Remplacement du R22 par du R407c#1397

3Contributeur(s)
frigomixbiloutemarcel11
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
frigomix frigomixicon_post
Bonjour

Je voudrais savoir s'il est possible de remplaçer le22 par du 407c dans une installation de climatisation de petite taille?
Quelles précautions faut'il prendre?
Quels sont les accessoires à changer?
Quelle est la longévité du compresseur?
Dans certains pays Européens que je ne citerai pas les frigoristes locaux l'on fait .
J' attends L'avis de collègues avertis.
:-| :-P :-P :-P

Merci
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

ce qui entraine le moins de risque pour cette application, est le r417a!!
à l'inverse du r407c, il est compatible avec les huiles employées avec le r22

à+
marcel11 marcel11icon_post
R 422 misicible avec l'huile d'origine est une perte de 5% de puissance
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

le R417A est le fluide préconisé par la firme DEHON pour le remplacement du R22 dans la petite climatisation.

il n'y a aucun composant à remplacer!! ni l'huile.
si tu prends le 407c, vidange obligatoire et comme c'est + que probablement des compresseurs hermétiques......bon plaisir :-D

voilà