Je voulais avoir vos avis, sur un climatiseur mobile.
Delta T air evapo: 18—2= 17k
T ref compresseur=63°c
T°entrée evapo= —3°C
Ma température entrée evapo me gêne étant donné que je suis en negatif.
Aucune prise schreder.
Merci
la connaissance s'acquiert par l'expérience tout le reste n'est que de l'information
Aircofrigo
Bonsoir,
merci de mieux regarder dans quels forums vous postez!
ta BP semble basse, mais trouves tu normal de vouloir climatiser de l'air qui n'est déjà qu'à 18°C??
pour moi ton problème est là mets cette clim dans une ambiance de 24°C ou plus et tu verras qu'elle va sans doute bien ;-)
maintenant, au lieu de nous donner la T° de refoulement, la T° de condensation aurait été très intéressante.
et tu le dis: clim mobile!! donc faut pas rêver non plus...détente capillaire sans doute et rendement très relatif
à+
Message édité par : Aircofrigo / 12-03-2015 20:40
samir78130
Merci pour les info.
Oui c'est bien ce que je pensé.
A+
jesors
la connaissance s'acquiert par l'expérience tout le reste n'est que de l'information
SFroid
Bonsoir a tous !
+1 Aircofrigo effectivement clim mobile c'est du tous ou rien avec détente par capillaire et a tous cassé voir 2 a 3 vitesse de ventilation donc si ton ambiance et deja basse donc ta temperature d'evap plus basse et si temperature plus haute temperature d'evap plus haute mais tous depend a quelle vitesse de ventil tu est!
Cordialement .
samir78130
Effectivement étant donné que le delta T à l'évaporateur est compris entre 18 et 20, c'est logique que je tombé sur une température négative à l'entrée.
Oui, c'était bien un detendeur capilaire.
+1
Merci, sfroid et aircofrico.
la connaissance s'acquiert par l'expérience tout le reste n'est que de l'information
didier-ch
Bonjour à tous
avec une température ambiante basse veut aussi dire une HP basse !
donc toutes les valeurs sont à ras les pâquerettes snif