Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid spécifique Montage, soudure »» Fuite récurrente

Fuite récurrente #9253

16Contributeur(s)
pompeisfcerSFroidhd13marspierrazicman76steph87NopagfroidboosterKarlxaviercadelclimatisationdakePL
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
pompe pompeicon_post
Merci pour vos réponses chers amis, je vais me renseigner sur ce fameux nidron que je n'ai jamais entendu parlé,
Pour répondre à hd13, je suis retourné chez le client 3 fois sans trouver la fuite, j'ai fait un complément de charge la première fois en R134a environ 150g mais depuis je n'ai rien rajouté en constatant qu'il y a une fuite.
J'y suis retourné, j'ai récupéré le fluide dans une bouteille de transfert, j'ai mis 20 bar d'azote, une demi heure plus tard il est descendu à 19,8
Tubes et Fluides
hd13 hd13icon_post
Je pense que ta fuite n'est pas si petite que ça tu doit pouvoir la trouvé. verifie les batterie evap et condenseur. J'ai souvent eu des fuite sur ce genre d'équipement au niveau des crosse ou des plaque de garde et surtout teste ton detecteur avant pour etre sur qu il fonctionne. Ca m'est arriver que le mien ne vois rien a cause des piles donc teste avant sur un peu de 134
pierra pierraicon_post
@ pompe. T.es meubles bar ,par pur hasard. C'est pas du GAMKO ??
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
agfroid agfroidicon_post
ouaip le nidron c'est top!!

avec quelques conseils tout de meme:
il m'est deja arrivé sur de toute petite fuite, sur de petites installations, de galérer malgrés l'usage de nidron. A 5bar de nidron je ne trouvais rien..

Dans ce cas je ferme les portes du meuble, je mets une bache ou un sac plastique sur le condenseur voir le groupe complet, et je gonfle à 10, 12bar, ça suffit normalement.

je laisse comme ça pendant quelques minutes (1 petit 1/4h maxi), et ensuite je fais un trou dans le haut du sac qui est sur le condenseur (le nidron est plus léger que l'air donc si fuite il doit se retrouver en haut du sac)
si cela n'a pas était satisfaisant, j'ouvre une porte du meuble et mets mon détecteur en partie haute du meuble pour les memes raisons que précédemment, c'est magique ça sonne!!

Déjà je sais que la fuite est vers l'évap, il n'y a plus qu'à démonter et à affiner la recherche!!

Là où le nidron est top, c'est que le détecteur ne sonne pas pour rien!! tu passes pas ton temps sur des résidus de milles bulles ou je ne sais quel produit!! :D

enfin bref c'est pas mal du tout! ;)

A+
Nop Nopicon_post
c'est vrai que le détecteur qui sonne pour rien c'est bien pénible ! j'en ai eu un qui détectait l'eau :# , des que tu tapais un tuyaux ca sonnait aussi , un peu de vent ca sonne ... c'est une des raisons qui m'a fait laisser tomber le détecteur pour l'azote.
Mais le nidron a révolutionné la recherche de fuite , surtout qu'aujourd'hui le cout du matériel a énormément baissé.

nop
booster boostericon_post
Salut a tous,
Ou trouve ton ce NIDRON, et connaissez vous les prix des détecteurs?
pierra pierraicon_post
@booster
tout distributeur de gaz LINDE ;-)
pour air liquide a vérifier je crois que chez eux c'est ARCAL

pour le détecteur pas plus chère que les détecteurs traditionnel

;-)
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
pompe pompeicon_post
Merci encore pour vos réponses, ça fait plaisir cette entraide.
J'ai été chez Cofreset aujourd'hui pour acheter un relais pour un compresseur d'une chambre froide, et j'ai demander un devis pour le Nidron et le détecteur qui va avec : 470€ HT pour pour la bouteille et charriot de la bouteille offert et 190€ HT pour le détecteur.
C'est un petite budget de 660 € HT je préfère attendre un petit peu, espérant que l'année 2015 nous apportent beaucoup de santé et d'argent ;-)
Tubes et Fluides
Karl Karlicon_post
Bonsoir à tous,

De mon côté de l'Atlantique le Nidron ne semble pas connu, mais je n'ai peut-être pas bien cherché ?

On se contente ici des détecteurs de fuites à infrarouge d'une extrême sensibilité (3 gr/an) d'une solidité à toute épreuve… je l'ai déjà décrit ici mais c'est semble-t-il passé inaperçu… ?

En surfant sur le sujet, j'ai trouvé un truc industriel que je ne connais pas et qui m'intrigue : la possibilité de voir les fuites par une caméra spécialisée ! fortich

Aucune idée de l'efficacité du système, mais voici un lien pour visualiser trois vidéos… étonnant !

http://www.flir.com/ogi/display/?id=58334

Par contre... je n'ose pas imaginer le prix du jouet ! :-o

Karl
xavierc xaviercicon_post
Citation : Karl 

Bonsoir à tous,

De mon côté de l'Atlantique le Nidron ne semble pas connu, mais je n'ai peut-être pas bien cherché ?

On se contente ici des détecteurs de fuites à infrarouge d'une extrême sensibilité (3 gr/an) d'une solidité à toute épreuve… je l'ai déjà décrit ici mais c'est semble-t-il passé inaperçu… ?

En surfant sur le sujet, j'ai trouvé un truc industriel que je ne connais pas et qui m'intrigue : la possibilité de voir les fuites par une caméra spécialisée ! fortich

Aucune idée de l'efficacité du système, mais voici un lien pour visualiser trois vidéos… étonnant !

http://www.flir.com/ogi/display/?id=58334

Par contre... je n'ose pas imaginer le prix du jouet ! :-o

Karl 

Bonjour,
C'est comme toute caméra infra rouge avec peu d'écart de température : peu de visibilité.
Donc déja dans la CF: t'oublie help , et en dessous -20°C, t'oublie aussi snif
Bon enfin c'est quand même vendu en france aussi :
http://www.recherche-de-gaz.fr/camera-Camera-thermique-FLIR-GF304-5.html

t'aurais du demander avant le 25/12 jesors

Xavier