Il y a 1 mois j'ai changé un compresseur sur une cellule de marque odic compresseur hermétique environ 8 Ampère max par phase au r404a il a fonctionné pendant 1 moiq ,aujourd’hui même panne compresseur alimenté en triphasé 3 phase alimenté mais le compresseur fonctionne plus au début il a fonctionne pendant 3min ,il tiré 16 amp,16amp,et l autre phase 1 Ampère,le compresseur a chauffé il a kilxon a l intérieur ,ca fait 3 fois que il casse apparemment ,détendeur régler,hp,bp,surchauffe sous-refroidissement correct,
Que penser vous?
Aircofrigo
Bonsoir,
au lieu de chercher une panne frigo, tu ne penses pas que ta panne est simplement électrique :-o??
tu le dis toi-même: c'est un triphasé!
et tu le dis: sur deux des phases 16A au lieu de 8 et sur la troisième seumlement 1A freeze
m'étonnes pas qu'il crâme :-D :-D :-D :-D
cherche dans ton alimentation, serrage des cosses câbles, contacteur/relais, voir même l'alim elle même et arrête donc de toucher au détendeur :-(
non mais, où vas-tu :#
;-)
à+
avanlar
Merci Aircofrigo
je comprend pas ,j'ai bien la tension est pas d ampérage donc mon alim est bonne ?vrai ou faux
Tm_k9
Slt Avanlar, est tu sur que ce n est pas un compresseur mono avec spire de déphasage qu il t envoie a chaque fois ?
fregir
Bonsoir,
Je pense que tu devrais faire un test d'acidité de l'huile si il s'avère positif cela pourrais expliquer ton problème.
Bon courage @+
biloute
Citation : avanlar
Merci Aircofrigo
je comprend pas ,j'ai bien la tension est pas d ampérage donc mon alim est bonne ?vrai ou faux
bonjour,
quelles sont les tensions aux bornes de ton compresseur pendant tes mesures d'I??
quel est le type de compresseur??
à+
cedric29
bonsoir
et la valeur ohmique des enroulements elle dit quoi ?
Le contacteur as t il été changé ?
Ajoute un relais thermique s'il y en a pas
biloute
Bonjour,
bof encore un à qui on répond et qui ne donne pas suite :-|
donc.....autant laisser tomber
à+
avanlar
désole a tous pour le retard
le compresseur avait encore disjoncté donc j'ai mis un disjoncteur mageno-thermique,encore une disjonction 1 semaine plus tard,donc changé le contacteur +le disjoncteur principale pour l instant ca fait plus d'une semaine pas nouvel bonne nouvel
lahus0128
Soit c est un problème de serrage soit un contact de ton contacteur hs
Au remplacement de ton cp tu aurais du remplacer détendeur deshy contacteur et nettoyer ton circuit