Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid spécifique Panne, dépannage, maintenance »» Reparateur congélateur -85°c

Reparateur congélateur -85°c#8799

10Contributeur(s)
fouadazizialaouiadelclimatisationMateochrist59pcarmesspv49marsfifitugaThomas76570Kamil
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Mateo Mateoicon_post
Salut Fouad,

Petite semaine de vacances donc pas de réponses !!

Je joins une documentation que j'ai faite si cela peut t'aider

En ce qui concerne le matériel, nous utilisons le même matériel (Station de récup, mano, bouteille récup, ...) à part que celui-ci ne sert exclusivement que pour les congélateurs -80.

et enfin pour les séparateurs d'huile, je te déconseille de te fournir autre que chez le constructeur.

En espérant avoir aidé.
fouadazizialaoui fouadazizialaouiicon_post
Salut mateo,

merci pour ta doc.

et pour les questions suivantes :

1 si la plaque indique R245fa/R600/R23/R14 sur certains congélos, quelle serai la proportion de chaque fluide? et par quel fluide faut il commencé la charge?

3 Hormis GFF et cofriset pour les compresseurs, où peut on acheter des séparateurs d'huiles similaire de Sanyo à prix intéressant?

merci
Mateo Mateoicon_post
Salut Fouad,

Pour la charge, il faut injecter l'additif en premier puis le fluide. pour la charge il me faut plus d'infos (Fabricant, modèle et n° de série du congélateur).

En ce qui concerne les compresseurs, les séparateurs d'huile ou toutes autres pièces. Comme dit dans mon message auparavant, je te déconseille de te fournir ailleurs que chez le constructeur. Pour ma part c'est trop délicat, les congélateurs -80°c sont utilisés dans des laboratoires où les chercheurs entreposent leurs recherches sur lequel ils travaillent depuis des années.

Donc, je ne joue pas au professeur Tournesol et je te conseille de faire de même.

Bon courage
mars marsicon_post
Sur Paris on a des congelo - 80 et il,y a dans certains au bas mots quelques centaines de millier d'euros voir million ,donc moi aussi je jouerai pas avec ça .
Pièce d'origine = tranquillité d'esprit respect de la machine et du client .

fifituga fifitugaicon_post
Salut Fouad,
Si tu veux des info sur les ultracongelateur Sanyo\ Panasonic, je peu t'aider.
La boite ou je travaille est representante de la marque.
J'aifaitdes formation au Siege de Panasonic Europe.
fouadazizialaoui fouadazizialaouiicon_post
Bonjour à tous,
Après un bout de temps, je suis de retour parmis vous. Veuillez excuser mon absence.

Le R23 et le R508b ont flambé, qu'elles sont les solutions que vous utilisez pour leur remplacements ? Sinon, à quel prix vous les achetez ?

Merci beaucoup
Thomas76570 Thomas76570icon_post
Salut,

Alors je n’ai pas les prix d’achat. Par contre pour le retrofit de ses gaz il va falloir patienter encore un peu le nouveau fluide n’est pas encore disponible. Par contre il répondra à la f-gas 2020.
Kamil Kamilicon_post
Bonjour,

Un nouveau fluide (R469A) a été développé récemment par l'entreprise Weiss Technik en substitution du R23. Par contre, je ne sais pas s'il est déjà commercialisé ou non.

Message édité par : Kamil / 13-03-2020 21:49