Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid spécifique Panne, dépannage, maintenance »» groupe froid aquarium

groupe froid aquarium #12512

1Contributeur(s)
thedevils16
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
thedevils16 thedevils16icon_post
bonjour a tous voila mon problème je possède un groupe froid pour aquarium c un hailea hc300a.
le klixon ne fait que cliquer et on m a dit que le compresseur etait gripper apres je peut pas lui en vouloir il a 8ans d utilisation.
le problème c que je ne trouve pas de compresseur de remplacement car il ne se fabrique plus c un huayi ae1340yz qui fait 5cm3
après je ni connaît pas grand chose et je voit beaucoup de ref differente et avec des terme qui sont du chinois pour moi hbp mbp hmpb lbp......
on ma dit de le remplacer par un tecumsek thb4419Y ou un danfoss tl5g.
ya t il d autre compresseur que je pourrait monter en remplacement car ca me fait chier de reclaquer 500 eur dans un groupe neuf.
ci joint 2 photo de la machine: https://www.casimages.com/i/200802065853697949.jpg.html https://www.casimages.com/i/200802065852996913.jpg.html

Message édité par : thedevils16 / 02-08-2020 07:03