Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Techniques et technologies »» R410A

R410A#11408

6Contributeur(s)
SFroidAircofrigospv49NopBillbaroudcedric29
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
SFroid SFroidicon_post
Bonsoir à tous les frigolos !

Petite question concernant le R410A à combien estimez vous le pourcentage ou vous pensez qu'il faut remplacer le fluide et non le transfère sachant qu'il a un glissement quasiment nulle pensez vous que au delà de 30% De la charge initiale d'un groupe il vaut mieux le remplacer ou le transférez ?
Exemple j'ai une installé De 40kg ou il manquez 19kg quelle est l'idéal de le replacer ou De le transférés sachant que cela fait au moin presque 50% De la charge merci à vous les frigolos !!

Cordialement
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

moi je regarde le type de fuite: ligne liquide c'est du 410 qui est parti et qui reste
fuite vapeur c'est l'un des deux compsants qui est parti en majorité donc ce n'est plus du 410 qui reste.

qu'en penses-tu?

à+
spv49 spv49icon_post
Bonsoir,

Et vous faites comment avec le R404A?
Comme le glissement est quasi nul, je fais un appoint pour le R410 et le R404.
Je suis Charlie #jesuischarlie
Nop Nopicon_post
je fais des appoint pour dépannage , et je change tout pour les réparations.
Le pb est que je n'ai jamais l'historique des machines , et je ne suis pas sur qu'il n'y ai pas d'incondensable qui traine ou autre de mélange de fluide ... j'ai vu des gaz charger une machine au 407 avec du 22 y'a quelques années ...

nop
Billbaroud Billbaroudicon_post
Bonsoir,

Ca dépend aussi du type de machine.
Sur du petit froid ou de l'eau glacée, je vide et je recharge.
Sur du centralisé, vu la masse de fluide, Il y a peu d'incidence.
Si tu as un doute, relation pression/température. Avec les manos de compétition qui existe maintenant, c'est visible.
Le R404A est un cas spécifique. Même un peu dénaturé suite à une fuite en phase vapeur, les performances ne changent pas trop.
Le R410A utilise du R32. R32= gros problème température de refoulement.
Pour le mélange, j'ai vu que, sur de la détende réglée sur R404A, 250 kg de R404A+ 60kg de R22= température aspiration anormale/trop haute sur du froid positif. Je n'ai jamais vu sur du négatif mais je pense que la température de refoulement exploserai.
@+
cedric29 cedric29icon_post
Bonsoir,

Il ne faut pas oublier que le R410a est utilisé dans des climatisions qui sont bourrées d'électroniques.
Donc autant les mêmes manipulations n'auront pas d'incidences notables sur une installation tradi au 404, autant l'électronique ne va pas l'accepter sur une clim 410
SFroid SFroidicon_post
Salut à tous les frigolos !

Donc l'idéal pour le R410A est de repartir sur de bonne base c'est vraie que sur l'électronique avec tous ceux qui est capteur et transducteur etc cela peut faucher le fonctionnement moi je considère que à partir de 30% De la perte de charge je repart sur du nouveau fluide pas évident mais les type de gaz des 400 mieux vaut partir sur du neuf !