Les Frigoristes

RKC 2025

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Indus Panne, dépannage, maintenance »» Table refrigérée en panne

Table refrigérée en panne#13035

2Contributeur(s)
Mercure37pierre
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Mercure37 Mercure37icon_post
Bonjour je possède une table réfrigérée et la sonde et HS. J'ai tenté sur Internet de vouloir la changer mais malheureusement je n'en trouve pas. Mon contrôleur de température est un beta RC 31-6001-II et d'après ce qui est noté dessus la sonde est une PTC 300. Savez-vous si je peux la remplacer par une autre référence ou si je dois changer le contrôleur complet si tel est le cas avez-vous une référence à me conseiller. Merci bonne journée et bonne année
pierre pierreicon_post
bonjour
le régulateur est configurable.
tu peux mettre une sonde PTC 100, NTC 10K ou 5Kohoms
a+
Mercure37 Mercure37icon_post
Merci beaucoup de ta reponse , je ne connais maleureusement pas grand chose a la configuration d'une nouvelle sonde . Il ni a que 4 bouton dessus (fleche haut , fleche bas , marche et une fleche qui fait un angle ) aurais tu une procedure ?
Encore merci et desolé de ma méconnaissance
pierre pierreicon_post
touche a rien alors !
tu risque d’aggraver le problème
Mercure37 Mercure37icon_post
Ok ça marche, y a t il un modèle de régulateur que je pourrais racheter avec la sonde afin de pouvoir me dépanner ?